Старый 10.03.2018, 15:27   #1
relad
Участник
 
Регистрация: 21.04.2011
Адрес: Сочи
Сообщений: 3,398
Репутация: 874259
Какие автоматы ставятся на розетки и на освещение

Всегда ставили на линию розеток автоматы 25А, на освещение 16А. Но недавно смотрел видео, там как бы научно обосновывают, что на освещение нужно ставить 10А, а на розетки 16А, типа 25А многовато для сечения 2,5 и может перегреться.
relad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 15:52   #2
alandreyka
Участник
 
Регистрация: 06.09.2015
Адрес: Сочи
Сообщений: 652
Репутация: 1398450
Цитата:
Сообщение от relad Посмотреть сообщение
Всегда ставили на линию розеток автоматы 25А, на освещение 16А. Но недавно смотрел видео, там как бы научно обосновывают, что на освещение нужно ставить 10А, а на розетки 16А, типа 25А многовато для сечения 2,5 и может перегреться.
вообще то, как мне кажется, по потребляемой мощности выбирают и проводку и автоматы... лампочки сейчас в основном маломощные - порой и 5А достаточно...
alandreyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 15:55   #3
Сергей Владимирович
Участник
 
Аватар для Сергей Владимирович
 
Регистрация: 23.02.2017
Сообщений: 10,010
Репутация: 7654447
Кто-то ставит автомат на каждую розетку, кто-то экономит и автомат на группу розеток (на комнату).
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 15:55   #4
relad
Участник
 
Регистрация: 21.04.2011
Адрес: Сочи
Сообщений: 3,398
Репутация: 874259
Цитата:
Сообщение от alandreyka Посмотреть сообщение
вообще то, как мне кажется, по потребляемой мощности выбирают и проводку и автоматы... лампочки сейчас в основном маломощные - порой и 5А достаточно...
главный то вопрос в проводке сечением 2,5 под которую правильно автомат нужно подбирать, чтобы отключался не допуская перегрева кабеля.
relad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 16:06   #5
Альф
Участник
 
Аватар для Альф
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 7,165
Репутация: 2074783
Цитата:
Сообщение от relad Посмотреть сообщение
главный то вопрос в проводке сечением 2,5 под которую правильно автомат нужно подбирать, чтобы отключался не допуская перегрева кабеля.
2.5 кв на розетки- 16А
1.5 кв на свет -10А .
20А или 25А на розетки ТОЛЬКО если лежит четверка гостовская .Но я 25 НЕ РИСКНУЛ ВООБЩЕ на 4 даже ставить!!! Не забывай что даже по достижению тока по номинала автомата он сразу не отключается - есть такое понятие селективность . Т.е скажем стоит автомат 25 а - он при 28 а - держится примерно 40 минут , при 30а. - где то 25 минут , при 35 а - 10минут и т.д. Что достаточно для того чтобы жилы в кабеле перегрелись , если кабель не гостовский а ту . Как следствие спаивание жил - замена кабеля
Альф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 16:09   #6
Сергей Владимирович
Участник
 
Аватар для Сергей Владимирович
 
Регистрация: 23.02.2017
Сообщений: 10,010
Репутация: 7654447
Цитата:
Сообщение от relad Посмотреть сообщение
Но недавно смотрел видео, там как бы научно обосновывают, что на освещение нужно ставить 10А, а на розетки 16А, типа 25А многовато для сечения 2,5 и может перегреться.
В принципе верно говорят:
  • лучше пусть сработает автомат, чем начнет плавиться изоляция от перегрева (далее под замену вся проводка).
Считаю под сечение 2,5 оптимально 16А.

Но там еще от способа прокладки зависит, одно дело замуровать (теплу некуда рассеиваться) или открытая проводка.
Изображения
Тип файла: jpg Tablitsa-sechenij.jpg (139.0 Кб, 4 просмотров)
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 16:11   #7
Сергей Владимирович
Участник
 
Аватар для Сергей Владимирович
 
Регистрация: 23.02.2017
Сообщений: 10,010
Репутация: 7654447
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
1.5 кв на свет -10А .
И да - на свете можно немного сэкономить ))

Если планируется иногда подключать мощные приборы (сварочник например), я бы в самом щитке предусмотрел розетку с автоматом 20А.
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 16:16   #8
Альф
Участник
 
Аватар для Альф
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 7,165
Репутация: 2074783
Так же не забываем что производители кабеля экономят на всем :
1. Диаметр токопроводящей жилы - экономия меди
2.Толщина изоляции - экономия материала
3.Состав меди - добавляют латунь . Экономия меди.
Однажды купил кабель , зачистил голимая латунь (желтый металл , а не с краснотой) и жесткий очень .Ломался при двух загибах плоскогубцах. Медь относительно мягкая . Не решился ставить его . Валяется теперь без дела . Таки дела . Про ТУ не пишу - там вообще шляпа .
Альф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 16:23   #9
Альф
Участник
 
Аватар для Альф
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 7,165
Репутация: 2074783
Цитата:
Сообщение от neva2012 Посмотреть сообщение
И да - на свете можно немного сэкономить ))

Если планируется иногда подключать мощные приборы (сварочник например), я бы в самом щитке предусмотрел розетку с автоматом 20А.
Лучше не экономить , кабель кладем лет на 30 как минимум , понятно что светодиоды наступают но в более толстом кабеле как следствие - толще изоляция . При монтаже бывает там зацепили там чуть теранули кабель об угол и т.д.
Альф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 17:23   #10
Николай Иванович
Участник
 
Аватар для Николай Иванович
 
Регистрация: 23.06.2013
Адрес: Сочи
Сообщений: 6,689
Репутация: 8010898
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Лучше не экономить , кабель кладем лет на 30 как минимум , понятно что светодиоды наступают но в более толстом кабеле как следствие - толще изоляция . При монтаже бывает там зацепили там чуть теранули кабель об угол и т.д.
Все верно Вы подметили.
На освещение (светодиодное) хватит автомата и 10А и даже 5А.
На розетки 25 или 15А в зависимости от КОЛИЧЕСТВА розеток и НАЗНАЧЕНИЯ!
На 1 одну розетку автомат НЕ ставят, кроме кондиционера, духовки и варочной панели, НА ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ И ДУХОВКУ РОЗЕТКИ МОЩНЫЕ!
Кабель на розетки ТОЛЬКО медь 2,5 мм2! На электропечи+духовка кабель НЕ МЕНЕЕ 6 мм2 и автомат 40 А!
Считайте мощность, это не трудно - на каждом эл.приборе она указана!
Каждый киловатт мощности это ~5А!

Последний раз редактировалось Николай Иванович; 10.03.2018 в 17:55.
Николай Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.

Copyright © 2004 - 2024 AllSochi.info

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot